Цитата(шахтер @ 26.10.2014, 20:53)

И вам здравствуйте. Где применяются? Так у вас и применяются, ну и нас. Короче сейчас ставят те сервоприводы почти везде. Насчет ремонта я так говорю начальству у нас два варианта реальный и фантастический. Реальный это сейчас прилетят инопланетяне и все наладят. И фантастический мы сейчас сами отремонтируем. Если там что то отказывает это обычно встроенный энкодер, или серво-усилитель то это писец полный. Сам серводвигатель убить трудно. Бывает пропадает контакт на разъемах подключения. Если это разъем энкодера то пишет нет обратной связи, если разъем самого двигателя то обычно превышение по току. Это конечно лечится на месте. Бывает влага попадает в разъем энкодера ( эмульсия например) тоже промываем бензином, спиртом , сушим, продуваем. Как определяем что полетело? Простой заменой с аналогичного станка. Поменяли мозги не помогло, поменяли сами сервомоторы местами ага заработало. Снимать встроенный энкодер с серводвигателя и ставить его на другой нельзя. Его если сняли тот энкодер то назад уже можно и не ставить бесполезно. Да сервоприводы бывают как переменного тока так и постоянного.
Можно поподробнее насчет"превышения по току"?просто именно эту ошибку и выдает
Цитата(Viktor2004 @ 26.10.2014, 20:58)

Я менял и энкодеры. Ничего страшного в этом нет. Бывает у энкодера отклеивается стекло с метками. А бывает что энкодер начинает врать от наличия помех. Один раз даже дополнительный экран пришлось одевать на кабель.
Автор же молчит какое ЧПУ и какая ошибка.
Ошибка"превышение по току".насчет чпу завтра уточню и выставлю фото